소방시설관리업의 장비기준에서 소방시설별 장비가 잘못 연결된 것은? | [소방시설관리사 1차] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 10년 1회차
소방시설관리업의 장비기준에서 소방시설별 장비가 잘못 연결된 것은?
1
소화기구 - 저울
2
옥내소화전설비 - 절연저항계
3
자동화재탐지설비 - 열감지기시험기
4
제연설비 - 연기감지기시험기
해설
제연설비의 성능시험에는 차압계·풍속풍압계·폐쇄력측정기 등 기류와 압력을 측정하는 장비가 쓰이며, 연기감지기시험기는 자동화재탐지설비의 감지기 작동을 시험하는 장비이다.
따라서 제연설비에 연기감지기시험기를 짝지은 연결은 설비와 장비의 용도가 서로 맞지 않는다.
소화기구에 저울, 옥내소화전설비에 절연저항계, 자동화재탐지설비에 열감지기시험기가 쓰이는 것과는 대비된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.