준비작동식 스프링클러 설비의 정상 상태가 아닌 것은? | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
준비작동식 스프링클러 설비의 정상 상태가 아닌 것은?
1
경보시험밸브는 평상시 닫힌 상태이다.
2
전자밸브는 평상시 닫힌 상태이다.
3
2차 개폐밸브는 평상시 닫힌 상태이다.
4
셋팅밸브는 평상시 닫힌 상태이다.
해설
2차측 개폐밸브는 평상시 열려 있는 상태가 정상이므로, 닫혀 있다는 설명은 준비작동식 스프링클러설비의 정상 상태와 맞지 않는다.
준비작동식은 1차측 배관에만 가압수가 충전되고 2차측 배관은 대기압 상태로 대기하는데, 이때 2차측 개폐밸브 자체는 항상 열려 있어야 화재감지 후 준비작동밸브(프리액션밸브)가 개방되는 즉시 2차측 배관과 헤드까지 가압수가 공급될 수 있다.
- 경보시험밸브는 평상시 닫혀 있다가 시험할 때만 개방한다.
- 전자밸브(솔레노이드밸브)는 평상시 닫힌 상태를 유지하다가 화재신호를 받으면 개방되어 준비작동밸브를 작동시킨다.
- 셋팅밸브도 평상시 닫힌 상태를 유지하는 구성 밸브이다.