옥내소화전설비의 물올림장치에 대한 설명이다. 번호의 규격으로 맞는 것은… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
옥내소화전설비의 물올림장치에 대한 설명이다. 번호의 규격으로 맞는 것은?
① 호수조용량 ② 물올림배관(25mm) ③ 순환배관 ④ 물올림탱크급수배관
1
① 100[ℓ] 이상, ② 25[mm] 이상, ③ 20[mm] 이상, ④ 15[mm] 이상
2
① 200[ℓ] 이상, ② 15[mm] 이상, ③ 20[mm] 이상, ④ 25[mm] 이상
3
① 100[ℓ] 이상, ② 20[mm] 이상, ③ 25[mm] 이상, ④ 15[mm] 이상
4
① 200[ℓ] 이상, ② 20[mm] 이상, ③ 25[mm] 이상, ④ 15[mm] 이상
해설
물올림장치의 규격은 탱크 유효수량 100ℓ 이상, 물올림배관 25mm 이상, 순환배관 20mm 이상, 물올림탱크 급수배관 15mm 이상이다.
각 부분의 역할과 규격은 다음과 같다.
- 물올림탱크(호수조) 용량 100ℓ 이상: 수원이 펌프보다 아래에 있을 때 흡입측 배관에 늘 물이 차 있도록 유지하는 최소 유효수량
- 물올림배관 25mm 이상: 탱크의 물을 펌프 흡입측으로 보내는 관
- 순환배관 20mm 이상: 체절운전 시 수온 상승을 막으려고 릴리프밸브를 거쳐 물을 빼내는 관
- 급수배관 15mm 이상: 물올림탱크에 물을 계속 보급하는 관
여기에 오버플로우관 50mm 이상까지 묶어 두면, 관경이 큰 순서가 오버플로우관 → 물올림배관 → 순환배관 → 급수배관이라는 흐름으로 외워진다.