다음의 조건에 설치할 수 없는 감지기는?수신기는 비축적형 방식의 수신기… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
다음의 조건에 설치할 수 없는 감지기는?
- 수신기는 비축적형 방식의 수신기이다.
- 열, 연기, 먼지 등으로 인하여 일시적으로 화재신호를 발생할 우려가 있는 장소이다.
- 실내면적이 40[㎡] 미만인 장소, 감지기 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3[m] 이하이다.
1
정온식감지선형감지기
2
보상식 감지기
3
복합형감지기
4
분포형 감지기
해설
일시적으로 생긴 열·연기·먼지 때문에 화재신호를 낼 우려가 있는 장소로서 실내면적 40㎡ 미만, 부착면과 바닥의 거리 2.3m 이하인 곳에는 비화재보에 강한 감지기만 쓸 수 있는데, 보상식 감지기는 그 목록에 들어 있지 않다.
이 조건에서 설치할 수 있는 것은 불꽃감지기, 정온식감지선형감지기, 분포형감지기, 복합형감지기, 광전식분리형감지기, 아날로그방식·다신호방식·축적방식 감지기다.
수신기가 비축적형이라 오동작을 걸러 줄 장치가 없으므로 감지기 쪽에서 비화재보 대책을 갖춰야 하는데, 보상식 스포트형은 차동식과 정온식 기능을 합쳤을 뿐 비화재보를 억제하는 구조가 아니어서 제외된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방시설관리사 1차] 11년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 일시적으로발생된열,연기또는먼지등으로인하여감지기가화재신호를발신할우려가있는장소에축적기능이있는수신기를설치해야한다.이에해당하는장소3가지를쓰시오. -지하단답형 (2021년 2회 소방설비전기)
- 다음은축적기능이있는감지기를사용하는경우이다. 다음빈칸에알맞은답을쓰시오 ∎지하층ㆍ무창층등으로환기가잘되지아니하거나 ∎실내면적이4소방설비기사(전기분야) 실기 서술형