용량이 1,000만[ℓ]이상인 옥외저장탱크의 주위에 설치하는 방유제에는… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
용량이 1,000만[ℓ]이상인 옥외저장탱크의 주위에 설치하는 방유제에는 해당 탱크마다 간막이 둑을 설치하여야 하는데 설치기준으로 틀린 것은?
1
간막이 둑은 흙 또는 철근콘크리트로 할 것
2
간막이 둑의 용량은 간막이 둑 안에 설치된 탱크의 용량의 5[%] 이상일 것
3
간막이 둑의 높이는 0.3[m] 이상으로 하되, 방유제의 높이보다 0.2[m] 이상 낮게 할 것
4
방유제 내에 설치되는 옥외저장탱크의 용량의 합계가 2억[ℓ]를 넘는 방유제에 있어서는 1[m] 이상으로 하되, 방유제의 높이보다 0.2[m] 이상 낮게 할 것
해설
간막이 둑의 용량은 그 안에 설치된 탱크 용량의 10퍼센트 이상이어야 하는데, 5퍼센트 이상으로 서술한 부분은 기준 수치가 틀렸다.
간막이 둑을 흙 또는 철근콘크리트로 축조한다는 기준, 둑의 높이를 0.3m 이상으로 하되 방유제보다 0.2m 이상 낮게 한다는 기준, 탱크 용량 합계가 2억L를 넘는 경우 둑 높이를 1m 이상으로 하되 방유제보다 0.2m 이상 낮게 한다는 기준은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.