소방시설업에 대한 설명 중 틀린 것은? | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
소방시설업에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
전문소방시설설계업의 주된 기술 인력은 기술사이고, 보조 기술인력은 1명 이상이다.
2
전문 소방공사감리업인 경우 법인의 자본금은 1억원 이상이다.
3
소방시설관리사의 소방설비기사(기계분야 및 전기 분야의 자격을 함께 취득한 사람)자격 함께 취득한 사람은 소방시설관리업과 전문소방시설 공사업의 주된 기술 인력으로 선임할 수 있다.
4
제연설비와 연소방지설비는 기계분야의 소방감리 대상이다.
해설
소방공사감리업은 등록기준에 자본금 요건이 없고 기술인력·장비 기준만 적용되므로, 전문 소방공사감리업에 자본금 1억원 이상을 요구한다는 설명은 틀렸다.
반면 전문 소방시설설계업은 주된 기술인력으로 소방기술사 1명, 보조 기술인력 1명 이상을 두도록 하는 인력 기준을 두고 있어 옳은 설명이다.
기계분야와 전기분야 소방설비기사 자격을 함께 취득하면 소방시설관리업과 전문 소방시설공사업의 주된 기술인력으로 선임할 수 있고, 제연설비·연소방지설비는 기계분야 감리 대상에 해당한다는 설명도 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.