구획실화재의 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
구획실화재의 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
중성대가 개구부에 형성될 때 중성대 아래쪽은 공기가 유입되고 위쪽은 연기가 유출된다.
2
연기와 공기흐름은 주로 온도상승에 의한 부력때문이다.
3
백드래프트는 연료지배형 화재에서 발생한다.
4
벽면코너화염이 단일 벽면화염보다 화염전파 속도가 빠르다.
해설
백드래프트는 환기지배형(산소부족) 화재에서 발생하는 현상이므로, 연료지배형 화재에서 발생한다는 설명은 틀렸다.
밀폐된 구획실 내부에서 산소가 고갈된 채 열분해가스만 축적되다가 개구부 개방 등으로 산소가 갑자기 유입될 때 폭발적으로 발화하는 현상이 백드래프트다.
- 중성대 아래로 공기가 유입되고 위로 연기가 유출된다는 설명은 옳다.
- 연기와 공기의 흐름이 온도상승에 따른 부력 때문이라는 설명도 옳다.
- 벽면 코너에서는 양쪽 벽에서 오는 복사열이 겹치고 주위 공기 유입이 제한되어 화염이 길게 늘어나므로, 단일 벽면보다 화염전파가 빠르다는 설명도 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.