비상콘센트설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
2
비상콘센트의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 20MΩ 미만일 것
3
비상콘센트는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것
4
전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
해설
비상콘센트의 절연저항은 500V 절연저항계로 측정할 때 20MΩ 이상이어야 하므로 20MΩ 미만으로 제시한 서술은 틀렸다.
절연저항은 값이 클수록 절연 상태가 양호함을 뜻하므로, 안전 확보를 위한 기준은 일정 값 이상을 요구하는 최소값 형태로 정해진다. 20MΩ 미만이어야 한다는 서술은 기준의 방향 자체가 뒤집힌 것이다.
- 하나의 전용회로에 비상콘센트를 10개 이하로 설치하는 것은 옳은 내용이다.
- 비상콘센트를 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하는 것도 옳은 내용이다.
- 전원회로를 각 층에 2 이상 설치하되 콘센트가 1개인 층은 하나의 회로로 할 수 있다는 것도 옳은 내용이다.