누전경보기의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
누전경보기의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
2
누전경보기 수신부의 음향장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것
3
변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것
4
전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 60A 이하의 과전류 차단기를 설치할 것
해설

누전경보기 전원회로의 과전류차단기는 60A가 아니라 15A 이하(배선용차단기는 20A 이하)로 설치하여야 하므로 해당 서술은 틀렸다.

전원은 분전반으로부터 전용회로로 하되, 각 극에 개폐기와 함께 규정된 용량 이하의 과전류차단기를 설치하도록 정하고 있으며 60A라는 수치는 이와 맞지 않는다.

  • 정격전류가 60A를 초과하는 경계전로에 1급 누전경보기를 설치하는 것은 옳은 내용이다.
  • 수신부의 음향장치를 수위실 등 상시 근무 장소에 설치하는 것도 옳은 내용이다.
  • 옥외의 전로에 설치하는 변류기를 옥외형으로 하는 것도 옳은 내용이다.