간이스프링클러설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
간이스프링클러설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
간이헤드의 작동온도는 실내의 최대 주위 천장온도가 0℃ 이상 38℃ 이하인 경우 공칭작동온도가 57℃에서 77℃의 것을 사용할 것
2
상수도직결형의 상수도압력은 가장 먼 가지배관에서 2개의 간이헤드를 동시에 개방할 경우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1MPa 이상으로 할 것
3
비상전원은 간이스프링클러설비를 유효하게 10분(근린생활시설의 경우 20분) 이상 작동될 수 있도록 할 것
4
송수구는 구경 65mm의 단구형 또는 쌍구형으로 하여야 하며, 송수배관의 안지름은 32mm 이상으로 할 것
해설
간이스프링클러설비 송수구의 송수배관 안지름은 32mm가 아니라 40mm 이상이어야 하므로 해당 서술은 틀렸다.
송수구는 소방차가 외부에서 물을 보충하는 통로이므로 구경 65mm의 단구형 또는 쌍구형으로 하고, 그에 이어지는 송수배관의 안지름은 40mm 이상을 확보하도록 정하고 있다.
- 실내의 최대 주위 천장온도가 0℃ 이상 38℃ 이하인 경우 공칭작동온도 57℃에서 77℃인 간이헤드를 사용하는 것은 옳은 내용이다.
- 상수도직결형에서 가장 먼 가지배관의 간이헤드 2개를 동시에 개방할 때 각 헤드 선단의 방수압력을 0.1MPa 이상으로 하는 것도 옳은 내용이다.
- 비상전원을 10분(근린생활시설의 경우 20분) 이상 작동될 수 있도록 하는 것도 옳은 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.