건축물 내 연기유동과 확산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
건축물 내 연기유동과 확산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
연기가 수평으로 유동할 경우 속도는 약 0.5∼1m/s이다.
2
건물 내부의 온도가 건물 외부의 온도보다 높을 경우 굴뚝효과에 의한 연기의 흐름은 아래로 이동한다.
3
계단실 등 수직방향으로의 연기속도는 화재초기 약 1.5m/s, 농연 시 약 3~4m/s로 인간의 보행속도보다 빠르다.
4
연기의 비중은 공기보다 크지만 발생 직후의 연기는 온도가 높기 때문에 건물의 상층부로 이동한다.
해설
건물 내부 온도가 외부보다 높은 정상적인 굴뚝효과에서는 실내 공기가 부력에 의해 상승하므로 연기도 수직 통로를 따라 위로 이동하며, 흐름이 아래로 이동한다는 설명은 옳지 않다.
연기의 수평 유동속도는 약 0.5~1m/s, 계단실 등 수직 유동속도는 화재초기 약 1.5m/s에서 농연 시 3~4m/s에 이르러 사람의 보행속도보다 빠르다.
발생 직후의 연기는 고온이라 부력으로 상층부까지 이동하지만, 냉각되면서 비중이 공기보다 커져 하강하는 특성도 함께 나타난다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.