모두CBT

가로 10m, 세로 10m, 높이 3m의 공간에 발열량이 9,000kc… | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
가로 10m, 세로 10m, 높이 3m의 공간에 발열량이 9,000kcal/kg인 가연물 3,000kg과 발열량이 4,500kcal/kg인 가연물 2,000kg이 저장된 실의 화재하중(kg/m2)은? (단, 목재의 단위발열량은 4,500kcal/kg이다.)
1
60
2
80
3
100
4
120
해설

화재하중은 실내 가연물의 전체 발열량을 목재 단위발열량으로 환산해 바닥면적으로 나눈 값으로, 이 실의 화재하중은 80kg/m²이다.

화재하중 q=ΣGiHiH0×Aq = \dfrac{\Sigma G_i H_i}{H_0 \times A}이며, 여기서 H₀는 목재의 단위발열량이다.
총발열량은 (3,000×9,000)+(2,000×4,500)=36,000,000 kcal(3{,}000 \times 9{,}000) + (2{,}000 \times 4{,}500) = 36{,}000{,}000\ \mathrm{kcal}이다.

바닥면적은 10×10=100 m210 \times 10 = 100\ \mathrm{m^2}이므로, q=36,000,0004,500×100=80 kg/m2q = \dfrac{36{,}000{,}000}{4{,}500 \times 100} = 80\ \mathrm{kg/m^2}이 된다.