비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
2
콘센트마다 플러그접속 차단기를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
3
전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것
4
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 kVA이상인 것으로 할 것
해설

비상콘센트설비의 전원회로는 콘센트마다 배선용차단기를 설치하여야 하며, 이를 플러그접속기 형태의 차단기로 대체할 수 없다.

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트를 10개 이하로 하는 것, 각 층으로 분기되는 배선용 차단기를 보호함 안에 설치하는 것, 전원회로를 단상교류 220V·공급용량 1.5kVA 이상으로 하는 것은 모두 기준과 일치한다.