모두CBT

연결살수설비에서 패쇄형스프링클러헤드를 설치하는 경우 화재안전기준으로 옳… | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
연결살수설비에서 패쇄형스프링클러헤드를 설치하는 경우 화재안전기준으로 옳은 것은?
1
스프링클러헤드와 그 부착면과의 거리는 55cm 이하로 하여야 한다.
2
높이가 4m 이상인 공장에 설치하는 스프링클러헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위온도에 관계없이 표시온도 106℃ 이상의 것으로 할 수 있다.
3
습식 연결살수설비외의 설비에는 상향식스프링클러헤드를 설치하여야 한다.
4
스프링클러헤드의 반사판은 그 부착면과 10분의 1 이상 경사되지 않게 설치하여야 한다.
해설

연결살수설비의 폐쇄형헤드는 습식 외의 방식인 경우 상향식스프링클러헤드를 설치하여야 한다(드라이펜던트형이나 개방형헤드를 쓰는 경우, 동결 우려가 없는 장소는 예외).

습식이 아닌 배관에서는 헤드를 상향으로 설치해야 헤드와 배관에 물이 고이지 않아 동파와 부식을 막을 수 있기 때문이다.

헤드와 부착면과의 거리는 55cm가 아니라 30cm 이하, 높이 4m 이상 공장·창고의 표시온도는 106℃가 아니라 121℃ 이상, 반사판은 10분의 1 경사가 아니라 부착면과 평행하게 설치하여야 한다.