자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상의 내용으로 옳지 않은 … | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상의 내용으로 옳지 않은 것은?
1
외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.
2
4층 이상의 특정소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것
3
중계기는 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
4
열전대식 차동식분포형감지기는 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하가 되도록 할 것
해설
차동식분포형감지기 중 열전대식은 하나의 검출부에 접속하는 열전대부(감지부)의 개수 상한이 20개 이하로 정해져 있다.
"2개 이상 15개 이하"로 서술한 부분이 실제 상한선과 달라 옳지 않은 설명이 된다.
나머지 지문들—외기에 면하여 상시 개방된 차고에서 5m 미만 범위를 경계구역 면적에 산입하지 않는 기준, 4층 이상 대상물에 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치하는 기준, 도통시험을 수신기에서 직접 하지 않는 경우 중계기를 수신기와 감지기 사이에 두는 기준—은 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서 정하는 내용과 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.