소방설비 배선에서 내화배선 또는 내열배선으로 설치가 가능한 것은? | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
소방설비 배선에서 내화배선 또는 내열배선으로 설치가 가능한 것은?
1
옥내소화전설비의 비상전원에서 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 배선
2
비상콘센트설비 전원회로의 배선
3
자동화재탐지설비 전원회로의 배선
4
스프링클러설비의 상용전원으로부터 동력제어반에 이르는 배선
해설
스프링클러설비의 상용전원으로부터 동력제어반에 이르는 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 하도록 정하고 있어, 둘 중 어느 방식으로도 설치할 수 있다.
이에 비해 화재 시에도 전원 공급이 끊기지 않아야 하는 회로는 내화배선으로만 설치하도록 제한된다. 옥내소화전설비에서 비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 배선이 여기에 해당한다.
- 비상콘센트설비는 전원회로의 배선을 내화배선으로 하고, 그 밖의 배선에만 내화배선 또는 내열배선이 허용된다.
- 자동화재탐지설비도 전원회로의 배선은 내화배선으로 하고, 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.