자동화재탐지설비의 감지기 설치기준으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
자동화재탐지설비의 감지기 설치기준으로 옳은 것은?
1
정온식감지기는 주방ㆍ보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 10 ℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
2
감지기(차동식분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 0.8 m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
3
스포트형감지기는 65° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
4
감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것
해설
자동화재탐지설비의 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치하는 것이 기본 원칙이다.
정온식감지기를 주방·보일러실 등 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치할 때는 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것을 사용해야 하고, 공기유입구로부터는 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치해야 한다.
스포트형감지기는 45° 이상 경사되지 않도록 부착해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.