모두CBT

옥외탱크저장소의 하나의 방유제 안에 3기의 아세톤 저장탱크가 있다. 위… | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
옥외탱크저장소의 하나의 방유제 안에 3기의 아세톤 저장탱크가 있다. 위험물안전관리 법령상 탱크 주위에 설치하여야 할 방유제 용량은 최소 몇 L 이상이어야 하는가? (단, 아세톤 저장탱크의 용량은 각각 10,000 L, 20,000 L, 30,000 L이다.)
1
10,000
2
22,000
3
33,000
4
60,000
해설

인화성이 있는 액체위험물의 옥외탱크저장소에서 하나의 방유제 안에 탱크가 2기 이상 있는 경우, 방유제 용량은 용량이 가장 큰 탱크 용량의 110% 이상으로 정한다.

세 탱크 중 최대용량은 30,000 L30{,}000\ \mathrm{L}이므로,
방유제 용량 =30,000 L×1.1=33,000 L= 30{,}000\ \mathrm{L} \times 1.1 = 33{,}000\ \mathrm{L}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.