할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107)상 할로겐화합물 소화… | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107)상 할로겐화합물 소화약제의 저장용기 등에 관한 기준이다. ( )안에 들어갈 내용으로 모두 옳은 것은?
축압식 저장용기의 압력은 온도 20 ℃에서 ( ㄱ )을 저장하는 것은 1.1 MPa 또는 2.5 MPa, ( ㄴ )을 저장하는 것은 2.5 MPa 또는 4.2 MPa이 되도록 질소가스로 축압할 것
1
ㄱ: 할론 1211, ㄴ: 할론 1301
2
ㄱ: 할론 1211, ㄴ: 할론 2402
3
ㄱ: 할론 1301, ㄴ: 할론 2402
4
ㄱ: 할론 1011, ㄴ: 할론 1301
해설
축압압력이 1.1 MPa 또는 2.5 MPa인 쪽이 할론 1211, 2.5 MPa 또는 4.2 MPa인 쪽이 할론 1301이다.
화재안전기준은 축압식 저장용기의 압력을 온도 20 ℃ 기준으로 정하면서, 할론 1211은 1.1 MPa 또는 2.5 MPa, 할론 1301은 2.5 MPa 또는 4.2 MPa이 되도록 질소가스로 축압하라고 규정한다. 두 약제가 겹치는 값이 2.5 MPa이라는 점을 기준 삼으면 낮은 쪽(1.1)이 1211, 높은 쪽(4.2)이 1301로 구분된다.
이 조문에서 축압압력을 숫자로 지정한 대상은 할론 1211과 할론 1301뿐이다. 할론 2402는 상온에서 액체로 존재해 같은 기준에서 충전비로 규정되고, 할론 1011은 이 기준에 등장하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.