할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전성능기준상 할로겐화합물 및 불활성기체소화약 상세 페이지
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전성능기준상 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제의 저장용기에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
저장용기의 약제량 손실이 (ㄱ)퍼센트를 초과하거나 압력손실이 (ㄴ)퍼센트를 초과할 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것. 다만, 불활성기체 소화약제 저장용기의 경우에는 압력손실이 (ㄷ)퍼센트를 초과할 경우 재충전하거나 저장용기를 교체해야 한다.
①ㄱ: 5, ㄴ: 10, ㄷ: 5②ㄱ: 5, ㄴ: 10, ㄷ: 10③ㄱ: 10, ㄴ: 5, ㄷ: 15④ㄱ: 10, ㄴ: 10, ㄷ: 5
해설
②
청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 제7조에 따르면, 할로겐화합물 소화약제는 약제량 손실이 (ㄱ)**5%**를 초과하거나 압력 손실이 (ㄴ)**10%**를 초과할 경우 교체해야 합니다. 불활성기체 소화약제는 압력 손실이 (ㄷ)**10%**(현행기준 5%)를 초과할 경우 교체해야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.