표준대기압 조건에서 내부와 외부가 각각 25℃와 -10℃이고 높이가 1… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
표준대기압 조건에서 내부와 외부가 각각 25℃와 -10℃이고 높이가 170m인 건물에서 중성대가 건물의 중간 높이에 위치한다고 가정하면, 건물 샤프트의 최상부와 외부 사이의 굴뚝효과에 의한 압력차(Pa)는 약 얼마인가?
1
94.76
2
113.24
3
131.34
4
150.16
해설

굴뚝효과에 의한 압력차는 다음 공식으로 구한다.
ΔP=3460×h×(1T01Ti)\Delta P = 3460 \times h \times \left(\dfrac{1}{T_0} - \dfrac{1}{T_i}\right)

중성대가 건물 중간 높이(85m)에 있으므로, 최상부와 중성대 사이의 높이차 hh는 85m이고 외기온도 T0=263KT_0=263\mathrm{K}, 실내온도 Ti=298KT_i=298\mathrm{K}이다.
ΔP=3460×85×(12631298)\Delta P = 3460 \times 85 \times \left(\dfrac{1}{263} - \dfrac{1}{298}\right)

이를 계산하면 최상부와 외부 사이의 압력차가 나온다.
ΔP131.34 Pa\Delta P \approx 131.34\ \mathrm{Pa}