표준대기압 조건에서 내부와 외부가 각각 25℃와 -10℃이고 높이가 170m인 건물에 상세 페이지
표준대기압 조건에서 내부와 외부가 각각 25℃와 -10℃이고 높이가 170m인 건물에서 중성대가 건물의 중간 높이에 위치한다고 가정하면, 건물 샤프트의 최상부와 외부 사이의 굴뚝효과에 의한 압력차(Pa)는 약 얼마인가?
①94.76
②113.24
③131.34
④150.16
해설
③
굴뚝효과에 의한 압력차 공식 ΔP = 3460 * H * (1/T_o - 1/T_i)를 이용합니다. T_o는 외부 절대온도(-10+273=263K), T_i는 내부 절대온도(25+273=298K), H는 중성대로부터의 높이(170m/2=85m)입니다. ΔP = 3460 * 85 * (1/263 - 1/298) = 294100 * (0.003802 - 0.003356) = 294100 * 0.000446 ≈ 131.2 Pa.