비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원 및 콘센트 등 설치기준으로 옳지 않… | [소방시설관리사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 18년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원 및 콘센트 등 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
지하층을 포함한 층수가 7층 이상으로 연면적 2,000m2 이상인 소방대상물에 설치하는 비상콘센트설비는 자가발전설비를 비상전원으로 설치한다.
2
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
3
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
4
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V 인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것
해설
비상전원은 자가발전설비 하나로 정해지는 것이 아니라 비상전원수전설비ㆍ축전지설비ㆍ전기저장장치 중에서 선택해 설치할 수 있다.
지하층을 포함한 층수가 7층 이상이고 연면적 2,000㎡ 이상인 대상물이라도 자가발전설비만을 강제하지 않으므로, 자가발전설비로 한정한 설명은 옳지 않다.
하나의 전용회로에 비상콘센트 10개 이하 설치, 풀박스를 두께 1.6mm 이상 방청도장 철판으로 제작, 전원회로를 단상교류 220V·공급용량 1.5kVA 이상으로 하는 기준은 모두 화재안전기준과 일치한다.