연결송수관설비의 화재안전기준상 배관 등의 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 18년 1회차
연결송수관설비의 화재안전기준상 배관 등의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
지상 11층 이상인 특정소방대상물에 있어서는 습식설비로 할 것
2
주배관의 구경은 100mm 이상의 것으로 할 것
3
연결송수관설비의 배관은 주배관의 구경이 100mm 이상인 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비 또는 물분무등소화설비의 배관과 겸용할 수 있다
4
배관 내 사용압력이 1.2MPa이상일 경우에는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595) 또는 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)을 사용한다.
해설

배관 내 사용압력이 1.2MPa 이상일 경우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)이나 배관용 아크용접 탄소강관(KS D 3583)처럼 내압 규격이 더 높은 강관을 사용해야 하며, 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595)이나 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)은 1.2MPa 미만인 경우에 쓰는 강관이므로 이 설명은 틀렸다.

지상 11층 이상인 특정소방대상물의 습식설비 적용, 주배관 구경 100mm 이상, 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ물분무등소화설비 배관과의 겸용 기준은 모두 옳다.