모두CBT

자동화재속보설비의 화재안전기준상 설치기준으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
자동화재속보설비의 화재안전기준상 설치기준으로 옳은 것은?
1
조작스위치는 바닥으로부터 1.5m 이하의 높이에 설치한다.
2
속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 없다.
3
노유자시설에 설치하는 자동화재속보설비는 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식으로 한다.
4
자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 소방관서에 전달되는 것으로 한다.
해설

자동화재속보설비는 자동화재탐지설비와 연동으로 작동해 화재발생 상황이 자동으로 소방관서에 전달되는 것을 기본 원칙으로 한다.

속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하되 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있으므로 설치할 수 없다는 설명은 틀렸고, 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치해야 하므로 하한 없이 1.5m 이하로만 규정한 것도 옳지 않다.

속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식은 노유자시설이 아니라 문화재에 설치하는 자동화재속보설비에 한해 인정된다.