위험물안전관리법령상 염소산칼륨을 1일 1,000kg 생상하고 있는 제조… | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
위험물안전관리법령상 염소산칼륨을 1일 1,000kg 생상하고 있는 제조소의 소화기 비치량을 산정하기 위한 총 소요단위는? (단, 제조소의 연면적은 300m2이고, 제조소의 외벽은 내화구조이다.)
1
5
2
6
3
7
4
8
해설
총 소요단위는 건축물 소요단위와 위험물 소요단위를 합산하여 산정한다.
내화구조 외벽을 가진 제조소는 연면적 100m²를 1소요단위로 하므로
염소산칼륨의 지정수량은 50kg이며 위험물은 지정수량의 10배를 1소요단위로 하므로, 1일 취급량 1,000kg에 대해
따라서 총 소요단위는 3 + 2 = 5가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.