자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 경계구역의 설정기준으로 옳지 않은 것은?
1
하나의 경계구역의 면적은 600m2 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할 것
2
외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고 · 주차장 · 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 아니한다.
3
하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것
4
하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 600m2 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.