할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에서 정하고 있는 할로겐… | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에서 정하고 있는 할로겐화합물 및 불활성기체소화약제 최대허용설계농도 중 다음에서 최대허용설계농도(%)가 가장 낮은 소화약제는?
1
IG-55
2
HFC-23
3
HFC-125
4
FK-5-1-12
해설
할로겐화합물 및 불활성기체소화약제의 최대허용설계농도는 약제별로 정해져 있는데, 제시된 약제 중에서는 FK-5-1-12(10%)가 가장 낮다.
나머지 약제는 HFC-125가 11.5%, HFC-23이 30%, IG-55가 43%로, 불활성기체계 약제 쪽이 상대적으로 높은 농도까지 허용된다.
최대허용설계농도는 사람이 상주하는 장소에 설비를 설계할 때 넘어서는 안 되는 농도이므로, 이 값이 낮은 약제일수록 거주 공간 적용에 제약이 크다.