모두CBT

전양정 150 m, 토출량 20 m3/min, 회전수 1,800 rpm… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
전양정 150 m, 토출량 20 m3/min, 회전수 1,800 rpm인 펌프가 있다. 이때 편흡입 2단 펌프와 양흡입 1단 펌프의 비속도는 약 얼마인가?
1
315.9, 132.8
2
315.9, 143.6
3
354.1, 132.8
4
354.1, 143.6
해설

펌프의 비속도(Ns)는 Ns=NQH3/4N_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}로 구하며, 다단펌프는 단수만큼 전양정을 나누고 양흡입펌프는 유량을 절반으로 나누어 계산한다.

편흡입 2단 펌프는 단당 전양정이 150/2=75 m150/2=75\ \mathrm{m}이고 유량은 그대로 20 m³/min이므로 Ns=180020753/4315.9N_s=\dfrac{1800\sqrt{20}}{75^{3/4}} \approx 315.9이다.

양흡입 1단 펌프는 전양정이 150m 그대로이고 유량은 절반인 10 m³/min이므로 Ns=1800101503/4132.8N_s=\dfrac{1800\sqrt{10}}{150^{3/4}} \approx 132.8이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.