다음 조건의 방호구역에 할로겐화합물 소화설비를 설치하려고 한다. 화재안… | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
다음 조건의 방호구역에 할로겐화합물 소화설비를 설치하려고 한다. 화재안전기술기준상 필요한 소화약제의 최소 저장용기 수(병)는?
- 방호구역 체적: 650㎥
- 소화약제: HFC-227ea
- 선형상수: K1 = 0.1269, K2 = 0.0005
- 방호구역 최소예상온도: 25℃
- 설계농도: 최대허용 설계농도 적용
- 저장용기: 68L 내용적에 50kg 저장
1
9
2
11
3
13
4
40
해설
HFC-227ea의 최대허용 설계농도는 10.5%이고, 조건의 선형상수와 최소예상온도로 계산하면 약제량이 약 547kg이 되어 11병이 필요하다.
비체적 S = K1 + K2 × t = 0.1269 + 0.0005 × 25 = 0.1394㎥/kg
약제량 W = (V ÷ S) × (C ÷ (100 − C))
= (650㎥ ÷ 0.1394㎥/kg) × (10.5 ÷ 89.5)
= 4,662.8 × 0.1173 ≒ 547kg저장용기 1병에 50kg을 저장하므로 547kg ÷ 50kg = 10.9병이며, 올림하여 최소 11병을 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.