다음 조건의 전기질에 불활성기체소화설비를 설치하려고 한다. 화재안전기술… | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
다음 조건의 전기질에 불활성기체소화설비를 설치하려고 한다. 화재안전기술기준상 필요한 화재감지기의 최소 설치개수는?
- 주요구조부 : 내화구조
- 전기실 바닥면적 : 500㎡
- 감지기 부착높이 : 4.5m
- 적용 감지기 : 차동식 스포트형(2종)
1
8개
2
15개
3
24개
4
30개
해설
필요한 화재감지기는 최소 30개다.
부착높이 4.5m는 4m 이상 8m 미만 구간이고 주요구조부가 내화구조이므로, 차동식 스포트형 2종의 감지구역 바닥면적 기준은 35㎡다.
500㎡ ÷ 35㎡ = 14.28… → 15개여기에 더해 불활성기체소화설비를 비롯한 가스계 소화설비의 화재감지기는 오작동 방지를 위해 교차회로방식으로 설치해야 하므로, 서로 다른 두 회로에 같은 수량을 각각 배치한다.
15개 × 2 = 30개