소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 소화기의… | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 소화기의 최소설치개수는?
- 특정소방대상물: 문화재(주요구조부는 비내화구조임)
- 바닥면적: 1,000㎡
- 소화기 1개의 능력단위: A급 5단위
1
4개
2
5개
3
6개
4
7개
해설
필요한 소화기는 최소 4개다.
소화기구의 능력단위 산정표에서 문화재는 능력단위 1단위당 기준면적이 50㎡인 용도에 속한다. 주요구조부가 비내화구조라고 명시되어 있으므로 기준면적을 2배로 완화하는 비고 규정은 적용되지 않는다.
소요 능력단위 = 1,000㎡ ÷ 50㎡ = 20단위
소화기 개수 = 20단위 ÷ 5단위 = 4개
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.