이동탱크저장소 시설기준으로 옳지 않은 것은?
1
옥내에 있는 상치장소는 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.
2
이동저장탱크는 그 내부에 4,000L 이하마다 3.2mm 이상의 강철판으로 칸막이를 설치하여야 한다.
3
제4류 위험물 중 알코올류, 제1석유류 또는 제2석유류의 이동탱크저장소에는 접지도선을 설치하여야 한다.
4
이동저장탱크에 설치하는 안전장치는 상용압력이 20kPa를 초과하는 탱크에 있어서는 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하도록 하여야 한다.
해설

이동탱크저장소는 옥내 상치장소를 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치해야 하고, 탱크 내부는 4,000L 이하마다 3.2mm 이상의 강철판으로 칸막이를 설치해야 하며, 안전장치는 상용압력이 20kPa를 초과하는 탱크의 경우 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하도록 정하고 있다.

다만 접지도선 설치 대상은 정전기에 의한 재해 발생 우려가 큰 제4류 위험물 중 특수인화물·제1석유류·제2석유류를 취급하는 이동탱크저장소이며, 전기전도도가 상대적으로 높아 정전기 축적 위험이 작은 알코올류는 이 대상에 포함되지 않는다.