열방출속도가 2MW로 연소 중인 화재를 진압하는데 필요한 최소 방수량(… | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차
열방출속도가 2MW로 연소 중인 화재를 진압하는데 필요한 최소 방수량(g/s)은 약 얼마인가? (단, 물의 온도는 20℃, 기화온도는 100℃, 기화열은 2,260 J/g이며, 물의 냉각효과가 열방출속도보다 크면 소화됨)
1
715.16
2
746.83
3
770.89
4
884.96
해설
화재를 진압하려면 물의 냉각효과(현열+잠열로 흡수하는 열량)가 열방출속도 이상이어야 하므로, 최소 방수량은 열방출속도를 물 1g이 흡수하는 열량으로 나누어 구한다.
물 1g이 20℃에서 100℃까지 오르며 흡수하는 현열은 4.186 J/g·℃ × 80℃ ≈ 334.9 J/g이고, 여기에 기화열 2,260 J/g을 더하면 물 1g이 흡수하는 총열량은 약 2,594.9 J/g이 된다.
따라서 방수량은 2,000,000 W ÷ 2,594.9 J/g ≈ 770.89 g/s로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.