자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
광전식분리형감지기의 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.5m 이상 이격하여 설치할 것
2
청각장애인용 시각경보장치의 설치 높이는 천장의 높이가 2m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15m 이내의 장소에 설치해야 한다.
3
수신기는 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것
4
외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 않는다.
해설

광전식분리형감지기의 광축은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치하여야 하므로, 이를 0.5m 이상으로 서술한 설명은 옳지 않다.

청각장애인용 시각경보장치는 천장 높이가 2m 이하인 경우 천장에서 0.15m 이내에 설치하며, 수신기는 한 층의 배선이 단락되어도 다른 층 화재통보에 지장이 없도록 하여야 한다. 외기에 개방된 차고·주차장 등은 외기에 면한 부분으로부터 5m 미만 범위를 경계구역 면적에서 제외한다.