스프링클러설비의 화재안전기술기준상 폐쇄형스프링클러헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위온도에 따라 다음 표에 따른 표시온도의 것으로 설치해야 한다. ( )에 들어갈 것으로 옳은 것은? (단, 높이가 3.5m인 공장이다.)
| 설치장소의 최고 주위온도 | 표시온도 |
|---|---|
| ( ㄱ )℃ 미만 | 79℃ 미만 |
| ( ㄱ )℃ 이상 ( ㄴ )℃ 미만 | 79℃ 이상 121℃ 미만 |
| ( ㄴ )℃ 이상 ( ㄷ )℃ 미만 | 121℃ 이상 162℃ 미만 |
| ( ㄷ )℃ 미만 | 162℃ 이상 |
1
ㄱ: 39, ㄴ: 64, ㄷ: 96
2
ㄱ: 39, ㄴ: 64, ㄷ: 106
3
ㄱ: 49, ㄴ: 74, ㄷ: 96
4
ㄱ: 49, ㄴ: 74, ㄷ: 106
해설
표의 빈칸에는 차례로 39℃, 64℃, 106℃가 들어간다.
폐쇄형스프링클러헤드는 평상시 주위온도가 표시온도에 너무 가까우면 화재가 아닌데도 감열체가 터질 수 있어, 주위온도 구간마다 쓸 수 있는 표시온도 범위를 정해 두고 있다.
최고 주위온도 39℃ 미만이면 표시온도 79℃ 미만, 39℃ 이상 64℃ 미만이면 79℃ 이상 121℃ 미만, 64℃ 이상 106℃ 미만이면 121℃ 이상 162℃ 미만, 106℃ 이상이면 162℃ 이상의 헤드를 설치한다.
공장에 설치하는 헤드는 높이가 4m 이상인 경우 이 표와 무관하게 표시온도 121℃ 이상으로 할 수 있으나, 문제의 공장은 높이가 3.5m여서 그 예외에 해당하지 않고 표를 그대로 적용한다.