모두CBT

PID 제어기에서 미분동작에 대한 설명으로 옳은 것은? | [화공기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 20년 2회차
PID 제어기에서 미분동작에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
제어에러의 변화율에 반비례하여 동작을 내보낸다.
2
미분동작이 너무 작으면 측정잡음에 민감하게 된다.
3
오프셋을 제거해 준다.
4
느린 동특성을 가지고 잡음이 적은 공정의 제어에 적합하다.
해설

미분동작은 공정 동특성이 느리고 잡음이 적은 공정 제어에 적합하다.

미분동작의 출력은 오차의 변화율에 비례하므로 변화율에 반비례한다는 설명은 틀렸고, 오프셋 제거는 적분동작의 역할이다.

  • 측정잡음에 민감해지는 경우는 미분동작(미분시간)이 너무 때이며, 너무 작을 때가 아니다.

따라서 잡음이 적고 응답이 느린 공정에서는 미분동작을 추가해 응답 속도를 개선하기에 적합하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.