역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. △결선 방식과 Y결선 방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량[㎌]의 크기는 어떠한가?
1
△결선 방식과 Y결선 방식은 동일하다.
2
Y결선 방식이△결선 방식의 1/2이다.
3
△결선 방식이 Y결선 방식의 1/3이다.
4
Y결선 방식이 △결선 방식의 1/√3이다.
해설
같은 무효전력(kVAR)을 공급하기 위해 필요한 콘덴서 정전용량을 비교하면, Δ결선에서는 각 콘덴서에 선간전압이 그대로 걸리는 반면 Y결선에서는 상전압(선간전압의 )만 걸리므로, 같은 무효전력을 내려면 Y결선 쪽 콘덴서 용량이 더 커야 한다.
정량적으로는 의 관계가 성립하여, Δ결선 방식의 정전용량이 Y결선 방식의 1/3이 된다.