정격용량 18.5[kW], 정격전압 380[V], 역률 70[%] 전동기 부하에 콘덴서를 Y결선으로 설치해 역률을 90[%]로 개선하려 한다. (단, 주파수 60[Hz].)
(1) 콘덴서 용량[kVA]
(2) 정전용량[μF]
(1) 콘덴서 용량[kVA]
(2) 정전용량[μF]
해설
(1) 콘덴서 용량
[kVA]
(2) 정전용량 (Y결선)
Y결선은 각 상이 상전압 를 받으므로 3상 용량 .
[F]
[μF]
[kVA]
(2) 정전용량 (Y결선)
Y결선은 각 상이 상전압 를 받으므로 3상 용량 .
[F]
[μF]