(1) 콘덴서 용량
Qc=P(cosθ11−cos2θ1−cosθ21−cos2θ2)=18.5(0.71−0.72−0.91−0.92)=18.5×(1.0202−0.4843)=9.91 [kVA]
(2) 정전용량 (Y결선)
Y결선은 각 상이 상전압
3V를 받으므로 3상 용량
Qc=3⋅2πfC(3V)2=2πfCV2.
C=2πfV2Qc=2π×60×38029.91×103=182.1×10−6 [F]
C=182.1 [μF]
[해설]
역률 개선용 콘덴서 용량은 개선 전후의 무효전력 차인 Qc=P(tanθ1−tanθ2)이다.
콘덴서 용량은 다음과 같다.
Qc=18.5×(1.0202−0.4843)=9.91 [kVA]
Y결선은 각 상에 상전압 V/3가 걸리므로 Qc=2πfCV2이 된다.
C=2π×60×38029.91×103≈182.1×10−6 [F] → 182.1 [μF]
혼동 주의: Δ결선은 각 상에 선간전압이 걸려 Qc=3⋅2πfCV2이므로, 같은 용량이면 Y결선에 필요한 정전용량이 Δ결선의 3배이다.