모두CBT

접지봉으로 탑각의 접지저항값을 희망하는 접지저항값까지 줄일 수 없을 때… | [전기공사기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 15년 1회차
접지봉으로 탑각의 접지저항값을 희망하는 접지저항값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?
1
가공지선
2
매설지선
3
크로스 본드선
4
차폐선
해설

철탑(탑각) 접지 시 접지봉만으로 목표 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 지표면 아래에 방사상 또는 대상으로 도체를 매설하여 접지저항을 낮추는 매설지선을 사용한다.

가공지선은 뇌격을 직격으로부터 차폐하는 용도이고, 크로스본드선은 케이블 금속시스에 흐르는 순환전류를 줄이기 위한 접속선이며, 차폐선은 통신선 유도장해 경감용이므로 탑각 접지저항 저감과는 관계가 없다.