전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬 리액터를 설치하고자 한다. 직… | [전기공사기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 2회차
전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬 리액터를 설치하고자 한다. 직렬 리액터의 용량을 결정하는 식은? (단, f0는 전원의 기본 주파수, C는 역률 개선용 콘덴서 용량 L은 직렬 리액터의 용량이다.)
1
2
3
4
해설
변전소의 전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 넣는 목적은 제5고조파에 의한 파형 왜곡과 콘덴서 과열·과전류를 막는 것이다. 따라서 리액터 용량은 제5고조파(5f0)를 기준으로 정한다.
회로가 제5고조파에서 직렬 공진하는 조건, 즉 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스가 같아지는 가 용량 결정식이다. 기본파 f0나 제3·제7고조파를 기준으로 세운 식은 설치 목적과 맞지 않는다.
이 식을 정리하면 가 되어 리액터 용량은 이론상 콘덴서 용량의 4%이며, 주파수 변동과 여유를 고려해 실제로는 5~6%를 적용한다. 이렇게 하면 회로가 제5고조파에 대해 유도성이 되어 고조파 확대 현상이 생기지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.