모두CBT

공통접지, 통합접지 공사를 하는 경우 보호도체(PE)의 단면적 계산식은… | [전기공사기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 15년 3회차
공통접지, 통합접지 공사를 하는 경우 보호도체(PE)의 단면적 계산식은? (단, 차단 시간은 5초 이하이다.)
1
2
3
4
해설

차단시간이 5초 이하일 때 보호도체(PE)의 최소 단면적은 열적 등가(단열) 계산식 S=I2tkS=\dfrac{\sqrt{I^{2}t}}{k} 로 구한다.

여기서 S 는 단면적[㎟], I 는 보호장치를 통해 흐르는 고장전류의 교류 실효값[A], t 는 보호장치의 자동차단 동작시간[s], k 는 보호도체와 절연물·기타 부위의 재질 및 초기·최종 온도에 따라 정해지는 계수다.

즉 도체가 견뎌야 할 통과 에너지 I²t 의 제곱근에 비례하고 재질계수 k 로 나누는 꼴이다. 전류가 제곱이 아닌 형태(√(I·K) 등)나 k 를 근호 안에 곱하고 t 로 나눈 형태는 이 열적 등가 관계를 만족하지 못한다. 계산 결과가 표준 규격 단면적과 다르면 그보다 큰 쪽의 표준 단면적을 채택한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.