변압기의 단락시험으로 측정할 수 없는 항목은?
1
동손
2
임피던스 와트
3
임피던스 전압
4
철손
해설

변압기의 단락시험은 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 정격전류가 흐를 정도의 낮은 전압을 인가하여 수행하며, 이때 측정되는 손실은 대부분 권선 저항에 의한 동손(임피던스 와트)이고, 인가전압이 임피던스 전압이 된다.

철손은 철심에 정격전압이 걸릴 때 발생하는 손실이므로, 정격전압보다 훨씬 낮은 전압으로 진행되는 단락시험에서는 무시할 만큼 작아 측정할 수 없다. 철손은 별도의 무부하(개방)시험으로 구한다.