수전단에 관련된 사항 중 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 3회차
수전단에 관련된 사항 중 틀린 것은?
1
중부하 시 수전단에 설치된 전력용 콘덴서를 투입한다.
2
중부하 시 수전단에 설치된 동기 조상기는 부족여자로 운전한다.
3
경부하시 수전단에 설치된 동기 조상기는 부족여자로 운전한다.
4
장거리 송전선로의 시충전 시 수전단 전압이 송전단 전압보다 높게 될 수 있다.
해설
동기조상기는 중부하 시에는 전압강하를 보상하기 위해 과여자로 운전하여 진상 무효전력을 계통에 공급하고, 경부하 시에는 반대로 부족여자로 운전하여 지상 무효전력을 흡수해 전압 상승을 억제한다.
따라서 '중부하 시 부족여자로 운전한다'는 서술은 실제 운전 방식과 반대되어 틀린 설명이다.
중부하 시 전력용 콘덴서를 투입하는 것, 경부하 시 조상기를 부족여자로 운전하는 것, 장거리 송전선로 시충전 시 페란티 효과로 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아질 수 있는 것은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.