경간이 200m인 철탑에 설치 높이가 같도록 가공전선을 가설할 때 이도(dip)는 약 몇 m인가? (단, 가공전선의 허용 인장하중은 1400kg, 안전율은 2.2, 전선 자체의 무게는 0.333 kg/m라고 한다.)
1
2.24
2
2.62
3
3.38
4
3.46
해설

이도는 D=WS28TD = \dfrac{WS^2}{8T} 로 구하며, 수평장력 T는 허용인장하중을 안전율로 나눈 값을 사용한다.

수평장력은 T=14002.2636.4 kgT = \dfrac{1400}{2.2} \approx 636.4\ \mathrm{kg} 이고, 이를 대입하면 D=0.333×20028×636.42.62 mD = \dfrac{0.333\times200^2}{8\times636.4} \approx 2.62\ \mathrm{m} 로 계산된다.