모두CBT

제 2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
제 2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은?
1
특고압 가공전선은 연선일 것
2
지지물이 목주일 경우 그 경간은 100[m] 이하일 것
3
지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것
4
지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것
해설

제2종 특고압 보안공사에서는 특고압 가공전선에 연선을 사용해야 하고, 지지물이 목주나 A종 철주인 경우 경간을 100m 이하로 제한한다.

지지물로 사용하는 목주는 풍압하중에 대한 안전율을 2 이상으로 확보해야 한다는 규정도 함께 적용된다.

목주와 A종 철주는 같은 경간 기준(100m 이하)이 적용되므로, 이보다 큰 값을 제시한 항목은 기준과 어긋난다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 16년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기