그림에서 1, 2, 3, 4의 X표시 중 과전류 차단기를 시설할 수 있는 장소로 틀린 것은?
문제 이미지
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

과전류차단기는 사고 시 회로를 끊는 장치이므로, 끊어지면 오히려 위험해지는 전선에는 시설할 수 없다. 시설이 금지되는 곳은 각종 접지공사의 접지선, 다선식 전로의 중성선, 그리고 제2종 접지공사를 한 저압 가공전선로의 접지측 전선 세 가지다.

그림에서 저압 가공전선로의 두 전선 가운데 아래쪽 전선은 왼쪽 끝에서 세로 도선을 타고 접지기호 E2 로 내려가 있다. 곧 이 전선이 제2종 접지공사를 한 접지측 전선이고, 그 세로 도선 위(저압 전선보다 위쪽, 저압측 권선으로 올라가는 자리)에 찍힌 X 가 바로 시설이 금지되는 위치다.

여기에 차단기를 넣으면 차단기가 열리는 순간 접지가 끊어져 저압측이 대지에서 떠 버린다. 그 상태에서 고압·저압이 혼촉하면 저압선 전위가 고압 그대로 치솟아 수용가 쪽 감전 위험이 커지고, 평상시에도 접지의 보호 기능이 사라진다.

나머지 X 는 규정이 열거한 금지 대상 어디에도 들지 않는다. 맨 위의 X 는 고압선에서 기기로 들어가는 도선에 있어 저압 가공전선로에 관한 이 조항과 무관하고, 저압 가공전선로의 전압측(비접지측) 전선으로 나가는 X 와 수용가 인입구의 X 는 사고전류를 끊어 주는 정상적인 보호 위치여서 오히려 두어야 할 자리다.