모두CBT

고압 가공전선에 ACSR을 쓸 때의 안전율은 최소 얼마 이상이 되는 이… | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
고압 가공전선에 ACSR을 쓸 때의 안전율은 최소 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?
1
2.0
2
2.5
3
3.0
4
3.5
해설

고압 가공전선의 이도는 사용하는 전선의 종류별로 정해진 안전율 이상을 확보하도록 시설해야 한다.

경동선과 내열 동합금선은 안전율 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 기준이므로, ACSR(강심알루미늄연선)을 사용하는 경우에는 최소 안전율 2.5 이상이 되는 이도로 시설한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 16년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기