모두CBT

피뢰기 설치기준으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 17년 3회차
피뢰기 설치기준으로 틀린 것은?
1
가공전선로와 특고압 전선로가 접속되는 곳
2
고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급 받는 수용장소의 인입구
3
발전소∙변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선의 인입구 및 인출구
4
가공 전선로에 접속한 1차측 전압이 35㎸ 이하인 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
해설

피뢰기는 원칙적으로 발전소·변전소(또는 이에 준하는 장소)의 가공전선 인입구 및 인출구, 고압·특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구, 가공전선로에 접속하는 1차측 전압 35kV 이하인 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측, 그리고 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에 설치하도록 정하고 있다.

제시된 선택지 중 "가공전선로와 특고압 전선로가 접속되는 곳"은 실제 기준인 "가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳"과 다르게 서술되어 있어 틀린 설치기준이다.

나머지 발전소·변전소의 인입구·인출구, 고압·특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구, 배전용 변압기의 고압측·특고압측에 대한 서술은 모두 올바른 피뢰기 설치 장소이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.