가로 12m, 세로 20m인 사무실에 평균조도 400lx를 얻고자 32W전광속 3000lm인 형광등을 사용하였을 때 필요한 등수는? (단, 조명률은 0.5, 감광보상률은 1.25이다.)
1
50
2
60
3
70
4
80
해설
소요 등수는 광속법 공식 으로 구한다. 방의 면적 , 평균조도 , 감광보상률 , 조명률 , 1등당 광속 을 대입한다.
(등)이 되어, 필요한 등수는 80등이다.